如何自測檢查空調是否缺氟

空調機我們最關心的當然就是空調製冷的問題。缺氟問題儼然成了用戶最大的問題。空調缺氟會有什麼特徵呢?怎麼才能證實我的空調機是缺氟?下面,我們來簡單說說在家我們自己怎麼檢查空調機是缺氟?

    一台安裝合格的空調機不會漏氟,正常使用可以用8年左右也不需要加氟。相反,如果正是因為安裝問題導致了漏氟的話,只要兩三天就漏完了。如果遇到這種情況,就必須要檢查空調機的內機、外機、連接管道等查找哪裡漏氟了。那麼我們用戶應該如何判斷是否漏氟呢?有什麼檢查缺氟、漏氟的步驟:

    1.首先應該把過濾網和室內機清潔乾淨,如果空調還是不正常,那麼就可以接下來確認空調機是否缺氟,漏氟。

    2.開機,空調器壓縮機連續運轉30分鐘後,用手摸空調後面冷凝百葉扇,如果手感溫度不涼或沒有熱度,而且壓縮機仍在工作,說明很可能是漏氟、缺氟了。可以找一隻溫度計,靠近冷風出口,看表溫指示是否比室溫低6℃至8℃,如低於此溫度或不足5℃甚至與室溫相差無幾,而且壓縮機仍在工作證明氟已跑淨。

    3.在開機十幾分鐘後,打開室內機面板,應看到蒸發器(銅管上穿滿鋁片進行熱交換的部件)上均勻佈滿冷凝水(像露水一樣),為正常(空氣濕度大時多,反之較少)。如果一半有一半沒有,可能為缺氟。如局部結霜或結冰也不正常。如果液管閥門結霜,說明缺氟嚴重;只有氣管閥門結霜,說明略微缺氟或環境溫度過低;兩個閥門都結霜,說明系統有二次節流現象。銅管連接頭是否有油跡,如有油跡,也表明有漏氟現象。

    4.耳聽如果發現壓縮機自開機時就一直在工作,沒有停機的震動,壓縮機自震的聲音比新購時大,可能是因漏氟引起的異常聲音。

    空調缺氟,漏氟的主要原因是安裝是否得當,所以,安裝空調的時候要注意以下幾點:

    (1)保證喇叭口部位的清潔度;

    (2)塗抹冷凍油以避免劃痕;

    (3)舊管路擴喇叭口之前應退火處理;

    (4)擴喇叭口前應刮磨管口毛邊;

    (5)喇叭口錐度要合理。
返回列表